遇到了一个难题,主机回路输出电压大概13-17 v之间,带3-4楼设备,现在把4楼的设备断开只供3楼,烟感和手报这块,但是三楼的设备总线一接上去就电压就降到了8.几左右,也测了两根线的阻值大概40多左右,请问吧友有没有遇到过这样类似的问题,不矜持教谢谢
贴吧用户_aZMK4GC
混日子
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
回路板问题
王鸣宇99
学徒1
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
测一下接地呀!看看阻值是多少!很大可能是有线路接地了,拉低了回路的电压,你现在回路设备能带上会点吗?还是回路一会报丢失一会又正常?
消防电气工程
学徒1
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
消防电维修还是比较简单的,如果带某些点电压正常。接上另外的点电压降低,说明接地。电压降的越大说明接地越严重,进入程序会出现乱码重码等,根据品牌不同故障现象也不相同,总之大同小异。
电压降越大越好查,越小越难查。回路板是否有故障可以任意在板子接个设备量电压,正常说明板子没有问题
消防故障维修111
扶梯工
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
线路接地了吧
快乐充值连锁
学徒3
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
还有个问题请师傅帮忙分析下,
我吧3层烟感的回路接在了24伏上,测量两根线与大地之间的电压,没有出现电压偏低的现象,测两根线与大地之间的阻值也是无穷大,这是为什么了,求赤教
诚信为本
信誉
师傅
10
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
信号跟电话串线了
玄
谨
学徒4
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
有可能有设备坏了。我遇到过,利达的,最后查出来是输入模块没有加反馈电阻
黑手永不倒
小吧主
13
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
短路接地到底怎么查
Mr.F&S
中工
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
一树梨花压海棠y
学徒4
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
占一层请教一下,青鸟11S老机子多线模块151F/D报反馈鼓掌,第一次接触,希望有懂的兄弟帮忙给个解决思路,另外如何用万用表测电阻找问题,阻值范围都代表什么。如能解惑,万分感谢。
枯港i
中工
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
赋安主机电源坏了也降电压,电源要输出30伏,回路输出才有24